Depuis le 1er avril 2022, ce forum devient accessible uniquement en lecture. (Voir ce message)
Il n'est plus possible de s'y inscrire, de s'y connecter, de poster de nouveaux messages ou d'accéder à la messagerie privée. Vous pouvez demander à supprimer votre compte ici.

localisation du point de rosée dans un isolant

Pour tout ce qui traite des expériences de physique.
jeanrecherche
Messages : 5
Inscription : 09/08/2011, 21:44
Niveau d'étude / Domaine : ingénieur électrotechnique

localisation du point de rosée dans un isolant

Message par jeanrecherche »

Concernant la technique du bâtiment il est important de s'assurer que le point de rosée ne soit pas situé à l'intérieur de l'isolation constituant l'enveloppe du bâtiment.
Connaissant les épaisseurs , les caractéristiques thermiques des divers composants ainsi que les températures intérieures et extérieures comment peut-on déterminer cette position ?
ecolami
Contributeur d'Or 2011+2012
Contributeur d'Or 2011+2012
Messages : 2521
Inscription : 21/03/2011, 14:09
Niveau d'étude / Domaine : DUT CHIMIE
Localisation : Seine et Marne, France
Contact :

Re: localisation du point de rosée dans un isolant

Message par ecolami »

Bonjour,
Je pense qu'avec les données citées il doit être possible de déterminer un Gradient de température dans l'isolant thermique et donc de savoir quelle épaisseur restera sèche. Mais cette question ne concerne que les isolants thermiques dispersés.
Tri+traitement Produits chimiques 77 (Seine et Marne). Retraité depuis Octobre 2015
http://ami.ecolo.free.fr
Lucky
Messages : 3
Inscription : 05/06/2013, 13:01
Niveau d'étude / Domaine : Ingénieur

Re: localisation du point de rosée dans un isolant

Message par Lucky »

Bonjour

Il faut connaître: les épaisseurs des différentes couches, leur coefficient d'isolation et leur perméabilité à la vapeur d'eau (mu).
La température et l'humidité relative (HR) d'un côté et de l'autre.

Et faire le calcul..........
De la répartition de la température dans les épaisseurs. (linéaire dans un matériau homogène)
Et de l'HR dans les épaisseurs. (Pô linéaire)
L'une varie linéairement. L'autre pô (je pense).
Tapez isolant point de rosée image dans google pour comprendre.

D'où l'utilité d'utiliser un pare vapeur (film de polyéthylène ou feuille d'alu), qui ont une grande résistance au passage de la vapeur d'eau.

Je pense voir les sites des fabricants d'isolant où de membarnes d'étanchéité pour les calculs..

Luc