Page 1 sur 1

Puissance maximum installation électrique

Publié : 06/11/2011, 12:17
par horuse10
bonjours à tous me revoici avec une nouvelle question.

j'ai besoins de brancher plusieurs appareilles sur une même prise électrique ne pouvant faire autrement !

voici les caractéristique de l'installation :
le disjoncteur est un 16 A
j'ai une lampe de 40 W brancher sur un câble de section 2.5 mm
sur ce même câble j'ai une rallonge de 1.5 mm de section qui vient se greffer
sur cette rallonge j'ai les appareillages à brancher ces appareillages on les wattages suivants
1058W
13W
25W
55W
4.5W
50W
d'après mes calcules j'obtiens une puissance totale de 1245.5W et un ampérage de 5.79 A

ce système peut il fonctionner en continu sans faire sauter le compteur ? ni provoquer une échauffement du fils ?
en bref ais je bien fait mes calcules et mes déductions

merci d'avance :respect:

Re: Puissance maximum installation électrique

Publié : 06/11/2011, 18:42
par horuse10
pas d'électriciens du Dimanche ? :joie:

Re: Puissance maximum installation électrique

Publié : 06/11/2011, 23:36
par champo
Ben...La puissance ( et non le wattage!) consommée étant d' environ 1331 watts ( c'est à dire P= UI) produit de la tension par l'intensité.En supposant qu'on dispose de 230 volts.Le disjoncteur étant calibré à 16 A, peut allégrement supporter la charge.
Par contre, la section des fils doit être naturellement adaptée au courant qui la traverse.Sinon....ça chauffe, et ça peut cramer.

Re: Puissance maximum installation électrique

Publié : 07/11/2011, 11:09
par ZeBill
Bonjour,

Alors non, pas d'électricité le dimanche! ( ;-) je plaisante)!
Donc soyons factuels: on va prendre la norme NF C 15-100 (un joli document ici) et on va regarder ce qui y est dit!

Un circuit prise, c'est (grosso modo) 3600W au compteur. On voit en page 2 qu'on peut câbler un circuit en 1.5mm² pour 5 prises avec disjoncteur à 16A.

Dans le cas présent, on a environ 1200W sur une section de 1.5mm², tout ça raccordé à une prise unique qui elle est câblée en 2.5mm² vers le compteur. Jusque là tout va bien, le point faible est la prise de la rallonge (qui doit être du type multiprise je présume).

Dernière vérification, sur la multiprise (rallonge) il doit y avoir (dessous, gravé dans le plastique) l'indication de la puissance maximale admissible (genre 3500W ou quelque chose du genre), si c'est supérieur à 1200W c'est tout bon!

Voilà tout! En conclusion il ne devrait pas y avoir de problèmes...

Re: Puissance maximum installation électrique

Publié : 07/11/2011, 19:16
par horuse10
merci beaucoup ;) comme une rallonge peut tenir 3500 W pas de problème alors normalement
;-)