Le chauffage des laboratoires

Message par ecolami »

Bonjour,
Sujet de saison! Dans notre laboratoire nous avions 3 sorbonnes et un chauffage électrique par convecteurs. Mais par grand froid il n'est pas possible de concilier le fonctionnement des sorbonnes avec le chauffage! Donc nous avons dû installer un aérotherme de 6000 watts en plus des 3000 délivrés par les convecteurs.
Manifestement il faudrait un échangeur de chaleur air entrant/air sortant pour limiter les énormes pertes. Seulement un échangeur ou on entre un air pollué et parfois corrosif couterait trop cher.
En attendant nous avons arrêté le fonctionnement permanent d'une des aspirations et calfeutré.
Tri+traitement Produits chimiques 77 (Seine et Marne). Retraité depuis Octobre 2015
http://ami.ecolo.free.fr
alexchimiste
Messages : 829
Inscription : 04/04/2011, 09:48
Niveau d'étude / Domaine : DUT chimie
Localisation : Strasbourg

Re: Le chauffage des laboratoires

Message par alexchimiste »

Et?
darrigan
Administrateur
Administrateur
Messages : 2548
Inscription : 16/03/2011, 15:48
Niveau d'étude / Domaine : Docteur en chimie physique
Localisation : Pau (64), France
Contact :

Re: Le chauffage des laboratoires

Message par darrigan »

Ecolami, et ton superincinérateur, il ne pourrait pas servir à chauffer un peu l'air entrant ?
Aide-toi et le forum t'aidera ! :mrblue:
ecolami
Contributeur d'Or 2011+2012
Contributeur d'Or 2011+2012
Messages : 2521
Inscription : 21/03/2011, 14:09
Niveau d'étude / Domaine : DUT CHIMIE
Localisation : Seine et Marne, France
Contact :

Re: Le chauffage des laboratoires

Message par ecolami »

Bonjour,
L'incinérateur est à 200m et jusqu'alors la récupération de la chaleur s'est heurtée au problème des gaz trés chauds et corrosifs. Une récupération d'énergie a bas niveau serait possible mais n'a pas été retenue. Je pense que la durée des épisodes de grand froid n'est pas suffisante pour déclencher un investissement aussi lourd.
Le principe actuel pour l'incinération est le refroidissement atmosphérique suivi de la neutralisation (à chaud, pas à température ambiante), filtration puis lavage ultime avant rejet des gaz.
Je sais qu'il existe pour les habitations des ventilations forcées à double flux ou s'effectue un échange de chaleur entre air entrant et air sortant. Mais dans ces cas il n'y a pas de problèmes de gaz corrosifs émis de façon irrégulière.
Tri+traitement Produits chimiques 77 (Seine et Marne). Retraité depuis Octobre 2015
http://ami.ecolo.free.fr
chatelot16
Messages : 325
Inscription : 12/12/2011, 06:04
Niveau d'étude / Domaine : ingenieur

Re: Le chauffage des laboratoires

Message par chatelot16 »

les echangeur de vmc double flux sont presque tous en plastique ...

il serait possible de mettre des echangeur en plastique bien resistant a la corosion pour recuperer la chaleur qui part par les sorbonne ... sauf qu'en cas de feu accidentel , ca enverait instantanément la fumé toxique partout ou il ne faut pas

je comprend que vous preferez gaspiller l'energie