Le chauffage des laboratoires
Publié : 10/02/2012, 08:46
Bonjour,
Sujet de saison! Dans notre laboratoire nous avions 3 sorbonnes et un chauffage électrique par convecteurs. Mais par grand froid il n'est pas possible de concilier le fonctionnement des sorbonnes avec le chauffage! Donc nous avons dû installer un aérotherme de 6000 watts en plus des 3000 délivrés par les convecteurs.
Manifestement il faudrait un échangeur de chaleur air entrant/air sortant pour limiter les énormes pertes. Seulement un échangeur ou on entre un air pollué et parfois corrosif couterait trop cher.
En attendant nous avons arrêté le fonctionnement permanent d'une des aspirations et calfeutré.
Sujet de saison! Dans notre laboratoire nous avions 3 sorbonnes et un chauffage électrique par convecteurs. Mais par grand froid il n'est pas possible de concilier le fonctionnement des sorbonnes avec le chauffage! Donc nous avons dû installer un aérotherme de 6000 watts en plus des 3000 délivrés par les convecteurs.